ADAM 6017 - Druckversion +- VISAM Support Forum (https://www.visam.com/forum) +-- Forum: VBASE / VisAM HMI/SCADA (https://www.visam.com/forum/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: VBASE- / VisAM HMI/SCADA Kommunikationsmodule (Treiber) (https://www.visam.com/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Thema: ADAM 6017 (/showthread.php?tid=92) |
ADAM 6017 - geothermie - 19.10.2012 Wie sind die Verbindungseinstellungen bei einem Modbus TCIP von Adam. Bei der Version8 hat es mit dem Datenbereich 9 geklappt. Mit der neuen Version 9 will es nicht funktionieren ??? RE: ADAM 6017 - R.Ringel - 19.10.2012 Hallo geothermie, die Kopplung zu ADAM-6000 Modulen sollte mit "R Input Registers + 40000 Offset [04]" funktionieren. Bei den ADAM-6000 Modulen sind die genauen Adressen für jedes Modul im Handbuch nachlesbar. Für den ADAM-6017 ist der erste Analgoeingang auf Adresse 40001 beschrieben, der achte Analgoeingang auf Adresse 40008. Die komplette Belegung der Register steht im ADAM-Handbuch im Kapitel B.2.2 auf Seite 233. RE: ADAM 6017 - geothermie - 19.10.2012 Welcher Port muß eingestellt werden 502 ? RE: ADAM 6017 - R.Ringel - 19.10.2012 ja, Port 502! |