ADAM 6017 - geothermie - 19.10.2012

Wie sind die Verbindungseinstellungen bei einem Modbus TCIP  von Adam.

Bei der Version8 hat es mit dem Datenbereich 9 geklappt.

Mit der neuen Version 9 will es nicht funktionieren ???


RE: ADAM 6017 - R.Ringel - 19.10.2012

Hallo geothermie,
die Kopplung zu ADAM-6000 Modulen sollte mit "R Input Registers + 40000 Offset [04]" funktionieren.

Bei den ADAM-6000 Modulen sind die genauen Adressen für jedes Modul im Handbuch nachlesbar.
Für den ADAM-6017 ist der erste Analgoeingang auf Adresse 40001 beschrieben, der achte Analgoeingang auf Adresse 40008.
Die komplette Belegung der Register steht im ADAM-Handbuch im Kapitel B.2.2 auf Seite 233.


RE: ADAM 6017 - geothermie - 19.10.2012

Welcher Port muß eingestellt werden 502 ?


RE: ADAM 6017 - R.Ringel - 19.10.2012

ja, Port 502!