Hallo geothermie,
in der LOGO!Soft ComfortSoftware müssen Sie zunächst die IP Adresse vergeben.

Nun muss man die Logo so konfigurieren das sie Verbindungen von einer Visualisierung oder einem Bediengerät akzeptiert.

Über "Extras" - "Ethernet Verbindungen" kann eine neue Verbindung hinzugefügt werden.
Per Doppelklick auf diese neue Verbindung kann man diese nun konfigurieren.

Hier müssen Sie "Server Verbindung" auswählen und unter Eigenschaften lokaler Verbindungen müssen Sie "Mit Operator Panel verbinden" und "Alle Verbindungsanforderungen" auswählen. Die TSAPs sind "2.00".

Damit Sie Variablen aus dem DB1 mit Visam lesen können, muss dieser erstellt werden. Über "Extras"  - "Parameter-VM-Zuordnung" können die Elemente aus dem Programm ausgewählt werden, die in den DB1 abgebildet werden sollen.
Ralph Ringel
Vertrieb / Support
Tel: +49 (0)2631 941288-35